Buenas,
tengo que comprar un SAI para mi servidor. ¿Recomendáis alguno en especial?
Necesitaría que el servidor se volviera a iniciar tras recuperar el suministro eléctrico
Gracias.
 
Última edición:
Que presupuesto manejas?
 
Buenas,
tengo que comprar un SAI para mi servidor. ¿Recomendáis alguno en especial?
Necesitaría que el servidor se volviera a iniciar tras recuperar el suministro eléctrico
Gracias.

Un SAI pasivo no hace lo que dices, sino que cambia directamente a activo cuando detecta un corte de corriente para que la máquina no note la diferencia. Un SAI no se puede comprar al "tun-tun", tienes que saber cuanto consume tu máquina, contando lo principal, torre, monitor principal (en caso de que tenga dos o más) y luego hacer algunos cálculos para llegar a un producto que te permita que el SAI no se funda por sobrecarga en 2 minutos.

Si quieres meterle una batería de coche cualquiera, tu mismo.
Si quieres comprar un SAI en condiciones, empieza a contar los W del Pc y del monitor, luego te pasas por aquí y comenzamos a estudiarlo.
 
Un SAI pasivo no hace lo que dices, sino que cambia directamente a activo cuando detecta un corte de corriente para que la máquina no note la diferencia. Un SAI no se puede comprar al "tun-tun", tienes que saber cuanto consume tu máquina, contando lo principal, torre, monitor principal (en caso de que tenga dos o más) y luego hacer algunos cálculos para llegar a un producto que te permita que el SAI no se funda por sobrecarga en 2 minutos.

Si quieres meterle una batería de coche cualquiera, tu mismo.
Si quieres comprar un SAI en condiciones, empieza a contar los W del Pc y del monitor, luego te pasas por aquí y comenzamos a estudiarlo.



Pues sería para lo siguiente:
-Servidor HP PROLIANT ML350G6 http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c01711839 En la página 145 están las especificaciones de potencia, tengo que asegurar cual de ellos tiene.
-SWITCH HP JG539A http://www8.hp.com/es/es/products/networking-switches/product-detail.html?oid=5443363 PoE fuente de alimentación
PoE+ de 180 W

-MONITOR AIRIS MODEL L-151 INPUT: 12VDC 4A
-SWITCH HP PROCURVE J9561A http://www.appinformatica.com/hubs-switch-hp-switch-j9561a-1410-24g-procurve-24p-gigabit-1u.php Consumo energético 22 vatios (máximo)



Esos serían los aparatos que debían ir conectados al SAI.
A ver qué prepuesto saldría para el SAI, igual podría quitarse el segundo SWITCH pero bueno vamos a probar así a ver que sale.
Gracias.
 
Pues sería para lo siguiente:
-Servidor HP PROLIANT ML350G6 http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c01711839 En la página 145 están las especificaciones de potencia, tengo que asegurar cual de ellos tiene.
-SWITCH HP JG539A http://www8.hp.com/es/es/products/networking-switches/product-detail.html?oid=5443363 PoE fuente de alimentación
PoE+ de 180 W

-MONITOR AIRIS MODEL L-151 INPUT: 12VDC 4A
-SWITCH HP PROCURVE J9561A http://www.appinformatica.com/hubs-switch-hp-switch-j9561a-1410-24g-procurve-24p-gigabit-1u.php Consumo energético 22 vatios (máximo)



Esos serían los aparatos que debían ir conectados al SAI.
A ver qué prepuesto saldría para el SAI, igual podría quitarse el segundo SWITCH pero bueno vamos a probar así a ver que sale.
Gracias.

Tienes que decirme el consumo que requiere de entrada en los transformadores o aptadores de corriente.
Por ejemplo, en total serían:
1715 VA de servidor +
0257 VA del Switch 1 +
0521 VA Switch 2 +

(ya tan solo para esto necesitarías un SAI de al menos 3400VA (3324 VA), contando que te darían unos 10 o 15 minutos para el apagado seguro de todos los equipos. Por cierto, los switches no son prioritarios nunca, si quieres puedes descartarlos de la alimentación del SAI y conectarlos a este solo para la protección frente a ruidos eléctricos y bajadas y subidas de tensión en la línea eléctrica, así ahorrarías en VA lo que podría servirte para abaratar costes.

El monitor no lo he incluído porque no me has dicho el consumo de entrada de la fuente de alimentación.
Necesito saber Voltios AC de entrada + Amperios o Vatios consumidos.

Calculo a ojo (lo de arriba no ha sido a ojo) que con el monitor al menos necesitarías unos 667 VA más que le deberías sumar al SAI.

Por cierto, debería ser un SAI activo u online (se les puede llamar de las dos formas)
 
Arriba